:?: Проблема с нижней частью створки

Общение на свободные темы пользователей сайта

Модераторы: catsavl, support, ace78

Ответить
woo
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Вторник, 05 Февраль, 2008 11:34
Откуда: Харьков

:?: Проблема с нижней частью створки

Сообщение woo »

С наступление холодов учащаются рекламации, типа:
1 - низ створки начинает выгибать в сторону помещения
2 - задувает на нижней петле

Общее в этих окнах:
-профиль Ef-plast(standart 4кам.)
-створки больше 700мм

Подскажите, уважаемые технологи, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Шаблоны(петлевые) проверяли сами и представитель от поставщика - вроде все в порядке. Есть предположение, что из-за дренажа промерзает наружная камера профиля, а внутренняя соответственно теплая, и профиль начинает выгибать в сторону от сокращения к расширению.
Аватара пользователя
catsavl
Сообщения: 274
Зарегистрирован: Четверг, 03 Май, 2007 13:54
Откуда: Симферополь
Контактная информация:

Сообщение catsavl »

1. Ставьте более мощный усилитель в створку;
2. Дополнительную точку запирания внизу створки.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...