Страница 1 из 1

Ограничение размеров створки

Добавлено: Понедельник, 03 Март, 2008 14:45
VikVal
Для облегчения труда блондинок и воизбежание последующих разборок с заказчиками вожделенно и с упованием прошу Создателя снизойти к моему гласу вопиющему.
В программе существует подбор фурнитуры, в зависимости от ширины и высоты створки по фальцу, очень хотелось-бы получить возможность "забить" где-то в настройках максимальные размеры створок в различных исполнениях(Разное армирование, наличие штульпа и т.д.), рекомендованные изготовителем профиля, а, также соотношение высота-ширина поворотных и поворотно-откидных створок. При несоблюдении этих требований в создаваемом заказе должно появляться окно сообщения с указанием несоответствий. Прошу господ переработчиков, считающих этот вопрос актуальным, поддержать мою просьбу. Если в программе существует способ каким-либо образом указать блондинке на её ошибку, буду весьма признателен за подсказку.

Добавлено: Понедельник, 03 Март, 2008 15:02
catsavl
я где-то ранее предлагал сделать возвожность задавать min/max размеры рамы и створки. К примеру в фурнитуре AUBI 300 есть поворотный привод размером в 126мм. Но створку с такой стороной у меня просто не сварят. С другой стороны программа спокойно выдаёт конструкции со стороной более 6000(6500)мм., то есть больше размера палки, что тоже не есть гуд.

Добавлено: Понедельник, 03 Март, 2008 15:42
bataliy
VikVal писал(а):рекомендованные изготовителем профиля
Не от одного производителя профиля такой фразы неслышал
Ограничивает габариты створки только производитель фурнитуры , что в программе предусмотренно ... правда не все нюансы

Добавлено: Понедельник, 03 Март, 2008 15:51
PASHASV
Мне пока хватает и фурнитурных ограничений, а конструкцию в 6000 длиной даже из цеха проблематично вынести будет.

Добавлено: Понедельник, 03 Март, 2008 16:46
catsavl
А что, у нас была конструкция 6200х4800. Клиент сказал, что перевозка - это его проблема. У нас собрали. Была бы возможность, он бы и семиметровую заказал.

Добавлено: Понедельник, 03 Март, 2008 16:48
VikVal
bataliy писал(а):Не от одного производителя профиля такой фразы неслышал
В технических каталогах таких профилей, как REHAU, SCHUCO, KBE и многих других производителей профилей есть специальные разделы или странички с графиками, называющиеся "Ограничения максимальных размеров створки", где по вертикали указана высота створки, а по горизонтали - ширина, на самом графике - кривая или ломанная линия, за которую выходить при расчёте конструкции не рекомендуется. Обычно этих линий несколько - для различного армирования, цвета профиля, ветровой нагрузки и пр. Именно это я имел ввиду под рекомендациями изготовителя профиля.
bataliy писал(а):Ограничивает габариты створки только производитель фурнитуры
Поворотно-откидная фурнитура большинства производителей разработана в пределах 2350 по высоте и 1460 по ширине створки по фальцу, но изготавливать створку такого размера равносильно самоубийству. Следовательно подобное ограничение реально не работает

Добавлено: Понедельник, 03 Март, 2008 16:55
bataliy
VikVal писал(а):В технических каталогах таких профилей, как REHAU, SCHUCO, KBE и многих других производителей профилей есть специальные разделы или странички с графиками, называющиеся "Ограничения максимальных размеров створки", где по вертикали указана высота створки, а по горизонтали - ширина, на самом графике - кривая или ломанная линия, за которую выходить при расчёте конструкции не рекомендуется. Обычно этих линий несколько - для различного армирования, цвета профиля, ветровой нагрузки и пр. Именно это я имел ввиду под рекомендациями изготовителя профиля.
Ну не самой створки , а изделия ... либо чето не то с катологами.

Добавлено: Понедельник, 03 Март, 2008 17:17
VikVal
Именно створки посмотрите вниматильнее.

Добавлено: Вторник, 04 Март, 2008 10:07
Владимир
для Salamander в каталоге такие ограничения есть

Добавлено: Вторник, 04 Март, 2008 14:33
bataliy
Sorry, да есть(грифик зависимости максимальных размеров створки) но в среднем он равет тем же пределам по фурнитуре небольшой плюс или минус

Добавлено: Вторник, 01 Апрель, 2008 15:07
LVV
Кроме вышесказанного есть еще ограничения по размерам створки в зависимости от цвета профиля.

Добавлено: Вторник, 01 Апрель, 2008 16:00
VikVal
Безусловно есть такие ограничения и они перечислены.
VikVal писал(а):Обычно этих линий несколько - для различного армирования, цвета профиля, ветровой нагрузки и пр.
:wink: